恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-12 21:23:33
11楼
问题解决了,最终还是数据问题,但具体是哪个数据影响的不清楚,我发现机床电气柜在那次着火之后,PCU硬件没有坏,但保留在PCU里的数据可能不全了,PCU里没有试车数据,其它数据、程序都在,后来我将2012年备份的试车数据回传了一下报警就消除了,真不知道是哪些参数不对引起这些报警?
关于DP总线配置的参数不对吧
请填写推广理由:
分享
只看
楼主