块明白了就行了呗,还要怎么理解呢?

这2个块的就是就是把dp从站组态的数据一次性的读取到你对应的存储区或者把你对应存储区的数据一次性的写入到dp从站里面;而不再需要一个一个的把piw里面的数据move出来或者使用move指令把数据写给pqw。


g120,比如你选用352报文,那读写都是6个字节,你可以分别在db块里面件6个连续的字用于给变频器发送命令,另外建立6个字的区域用于保存读取上来的变频器状态。给变频器写入数据时,只需要把数据写到你建立好的db区内,然后使用sfc14一次性写入给变频器即可;读取也是,把sfc15调用好了,判断变频器状态只需要看你db区内的那6个字就行了。


这2个块的功能就是对从站进行读写的,难道你是想了解块内如何写的程序吗?