回复:S7-200 SMART 的PID控温哪位做过的,滞后性大的系统没法做

slimg

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2005-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-13 12:06:38

25楼

我去年用200-SMART做8路温控,煤气烧水产生蒸汽,用蒸汽加热水,测水温,控制煤气阀的开度,用内置PID也很难做。对于这种大滞后的控制(类似水浴加热之类),以前看过岛电控制器的案例,是用了两个温控器,在中间环节加了一个控制器,用第一个控制器的输出来输出给第二个控制器。