回复:G120用profibus和S7-300通信,请问是如何做到的参数用SFB14 和SFB15传递

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23643
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-13 13:25:56

4楼

展开查看
以下是引用浪哥哥在2017-08-12 17:27:21的发言 >楼主

在网上找不到答案,请教各位师傅,在此谢谢了

要是用STEP 7就可能是需要调用SFC14/15。

首先,需要组态通讯,用相应的GSD配置文件;然后选用需要的、适合的报文。

如果报文就2/2PZD标准报文1。你可用MOV命令,不需要用系统功能SFC。

当使用多个PZD时,为了一致性(读的状态,转速、状态、电流、电压、等等都是同一时刻的。)要用SFC14/15。

因为,之前组态了驱动就有 ID。余下的你只需要根据报文的组态,建立对应的DB。

调用 SFC之后,就可以通过DB,控制驱动了。