HART协议和现场总线技术有哪些异同?
HART和现场总线技术都可以实现对现场设备的状态、参数等进行远程访问。同时,两种技术都支持在一条总线上连接多台设备的联网方式。HART和现场总线都采用设备描述,实现设备的互操作和综合运用。所以,它们之间有一定的相似之处。
它们之间的不同有以下四点:
1)现场总线采用真正的全数字通信,而HART是以FSK方式叠加在原有的4~20mA模拟信号上的,因此可以直接联入现有的DCS系统中而不需要重新组态;
2)现场总线多采用多点连接,HART协议一般仅在做监测运用的时候才会采用多点连接方式;
3)用现场总线组成的控制系统中,设备间可以直接进行通信,而不需要经过主机干预;
4)现场总线设备相对HART设备而言,可以提供更多的诊断信息。
所以现场总线设备适用于高速的网络控制系统中,而HART设备的优越性则体现在与现有模拟系统的兼容上。