以下是引用yming在2017-08-13 09:16:31的发言 >

为啥V90没戏呀?

V90也有7kW的。

仔细看楼主照片(齿条齿轮轨道传动),机械结构已经消除了齿轮间隙,做的不错呢。

只要两侧同步做好了,定位精度应该有保证的。

如果工艺要求的只是相对定位精度的话,恐怕绝对编码器都不一定要用。

只要沿轨道长度间隔间距有定位(零)信号,旋转编码器也能定位。


角同步控制要求的是瞬态控制,如果用V90,那上位的控制器就必须要强,而且要求两电机的控制信号实时到位。


角同步控制过去都是6SE70的MC加T同步卡的。V90行吗?他不是简单的同步控制嘛?


或者是S120加SIMOTION。去干角同步的活。


如果不要求动态的快速性,慢慢的变化行走转速,倒是可以考虑廉价的系统。楼主的需求是同步误差1mm,这是很严格的同步需求。

我是你的朋友