G120 CU240E-2变频器2只各带1台电机空载测试,和CPU226 USS通讯,当USS_CTRL程序设置速度SPEED_SP大概小于1.5HZ时,不论选择正转还是反转,电机都一个方向运转,但是驱动返回值SPEED和设置速度Speed-SP一样的也有正负(比如正转返回值1.5HZ,反转返回值-1.5HZ);当速度大于1.5HZ时,正反转都可以转,但是当反转时电机先正转一下(大概0.2秒)然后才反转,而且同样设置频率反转速度要比正转慢,驱动返回值没有问题和设置值一样(比如正转返回值2HZ,反转返回值-2HZ)。请问这是怎么回事啊?电机都是空载运行,2台都一样情况,之前用MM440没碰到过这种情况,g120变频器我刚接触,有哪些细节参数还要设置吗?请各位指教