回复:SMART 的MOUBUS通讯问题

逍遥剑客

  • 帖子

    59
  • 精华

    1
  • 被关注

    10

论坛等级:游侠

注册时间:2007-02-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-14 09:39:26

16楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-08-13 18:33:20的发言 >13楼

不中间  你认为  怎样才对?

我试试回答为什么。因为他的信号探针和地夹分别接触AB信号,所以没信号的时候是0伏,有信号的时候是正负电压。电压也正好是差分的单端2.3伏左右。正常来说地夹应该接地,测得的信号就只有正或者只有负。

我是猜的,不知道有没有猜错。

以下是引用逍遥剑客在2017-08-13 12:09:43的发言 >:通过这几天的不断测...

引用详细内容:

通过这几天的不断测试,尤其是用了示波器对通讯端口的波形观察了以后,现在已经对这个通讯过程有了比较清晰的认识,也发现了很多可以改进的地方,包括硬件和软件方面的。

首先是硬件上的,之前看到有人说要加终端电阻,还有人说波特率低或者传输距离远的不用加,加了也是有利有弊,自己并不了解终端电阻实际的作用,后来自己做了测试,看了波形,才明白,这个终端电阻太重要了!不加电阻,那个波形惨不忍睹,我都感觉有点不可思议,这样糟糕的波形,竟然也能通讯,后来加了电阻,那个波形就漂亮了,然后也就知道怎样从软件上提高通讯效率。

我之前读取一组6个寄存器的指令至少要60ms,现在只要11ms就能完成了。那么之前讨论的浪费时间,此时已经不重要了,就好比省钱和挣钱,之前挣1000块钱要工作60小时,再怎么省,日子都过得紧巴巴的,现在挣同样的钱只要11小时,那么不需要很节省,也能余下不少钱。

这张图就是调整之后的波形,堪称完美,左边那组信号是主站发送帧,右边是从站响应帧。



是的,因为手上没有9针插头,找到一个旧的文本屏的通讯线,注塑一体的,剪了以后测出只有AB和24V四根线,就拿它用了,因为RS485只要AB两根线就可以嘛。波形就是测的AB间的