波形很糟糕的是因为通讯线路中的分布电容略大,线路电流突变时电容放电就导致了电压飙升好几倍,所以那波形糟糕很正常。但是因为485芯片规定了干扰信号误差小于1位波特率的5%是不算干扰也不影响信号传输,所以只要分布电容不导致信号超出5%误差是不会影响通讯的。


至于后面加了终端电阻后,电容通过终端电阻放电了就不会存在这种问题了。但是,终端电阻同样会消减485芯片的驱动能力,所以不同的问题不同的解决方式,在实验室最好的解决方案,到了现场未必是合适的。


至于西门子家PLC的485接口内部都是上啦、中间钳位、下啦电阻的存在,有利也有弊。利的方面是对钳位了波形从而有利于消除干扰;弊处就是485芯片驱动能力下降、电压钳位引入了共模特性把485本身差模的有利面都干掉了,然后烧通讯芯片......就好像亡者溶窑人民币玩家说的"充钱少怪游戏喽"....