引用自找答案,问题ID:118923

请教大家一下:我现在用的是s7-200 smart ST20,请问这型号的PLC的输入和输出是PNP还是NPN型的?谢谢大家的帮助!

提问者:FIGO2007


所选最佳答案为错误答案。
晶体管输出的PLC输入侧可以是源型,也可以是漏型,这个取决于你的接线。
但是SMART200系列晶体管输出侧只有源型输出,没有漏型的。

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
S7200 SMART ST20 DCDCDC手册 输入类型这里有一句
漏型/源型(IEC 1类漏型,除 I0.0 到 I0.3,I0.6 到 I0.7)是什么意思,究竟是既可以源型又可以漏型还是除了什么之外都是漏型,求大神解答