恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-14 20:13:04
4楼
是这样的:
1、先查看参数P2000标定的是多少。(参数20xx 都是通讯有关)
如果是50Hz (从前)或者3000RPM (现在)
2、已定义:频率或转速标定为100%;且PZD 其值为16#4000=100%,是个有符号整数。
它的变化范围是-200%-200%也就是-32768 - 32767(十进制);
3、那么标定的50Hz 或 3000RPM就是100%;就是 16384 就是 16#4000。
4、根据上述,你就写个FC ,把读到的值转成浮点,剩下的不就容易了吗?
例如:你读到的16#E000 就是 -8192(-8192.00);公式: -8192.00/16384.00=-0.5;
那么 P 2000=50Hz;;就是 50x(- 0.5)= -25Hz ;
那么P2000=3000转;就是 3000x(-0.5)= -1500转;
顺便说一句,2000下面的电流、电压、转矩都是一样算法,先查是如何标定的,然后再说。写一个FC ,都要能用!
这里不得不说,西门子这种PZD 标定传递真是方便;不管驱动大小,一种100%标定模式通吃。
一看就懂...
但这步怎么得来的,
16#E000 就是 -8192(-8192.00)
谢谢.
请填写推广理由:
分享
只看
楼主