恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-15 21:34:37
4楼
楼上我感觉你说的不对,25040是静态误差报警,但他不是因为第一测量系统和第二测量系统之间的误差导致的。
在任意时刻,在系统中,测量系统只会有一个生效作为位置环的检测,而静止误差应该是跟随误差在参数设定的时间内,大于了静态公差导致的报警,这个静态公差是在36030中设定,这应该是针对位置环的监控检测,所以针对的也是生效的那个测量系统。
跟随误差和机床的实际坐标位置,也都来自于生效的那个测量系统。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主