回复:840DSL系统Z轴25040报警

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1185
  • 精华

    12
  • 被关注

    132

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-15 21:34:37

4楼

楼上我感觉你说的不对,25040是静态误差报警,但他不是因为第一测量系统和第二测量系统之间的误差导致的。

在任意时刻,在系统中,测量系统只会有一个生效作为位置环的检测,而静止误差应该是跟随误差在参数设定的时间内,大于了静态公差导致的报警,这个静态公差是在36030中设定,这应该是针对位置环的监控检测,所以针对的也是生效的那个测量系统。

跟随误差和机床的实际坐标位置,也都来自于生效的那个测量系统。