西门子哈挺机床810d系统处理一例。报警300613,根据报警内容显示电机温度高,按照惯例首先是测量电阻的阻值,阻值正常,也就证明了电机温度正常,且摸了电机温度不烫,最关键的是一次还报几个轴,更换ccu后,故障消失,故修理该机床的ccu。修理后装上后仍然出现该现象,后继续发回去检测,未检测出问题,后装回重试。换xy轴编码器线排查,发现报警转移,且主轴报警消失。锁定了x轴编码器线或者电机,最后重新插了编码器接头故障消失。