以下是引用华山松柏在2017-08-14 21:37:03的发言 >4楼

屏蔽线接地在工作中经常不接,但是当有干扰时接地的重要性就会体现出来了。

你好,我们这边S120系统偶尔会报F31125故障,怀疑编码器信号受到干扰。于是就将编码器屏蔽线一端接地,却出现F30711报警。去掉屏蔽线接地后,C30711报警消除。不知为什么会这样