这个设计是不是不太合理啊?要想精度高,应该再这三路安装比例阀,分别取反馈,用pwm分别控制比例阀开度。个人见解,应该控最终输出量,这样才精准。
不一定是设计不合理,在灭菌消毒工艺中,有温度法、辐射法和气体杀菌,都存在分布不均匀的问题,但工艺要求以“冷点”为参考,也就是最低值必须达标才符合工艺要求,而对过量则不限制,这也是安全冗余的概念。