以下是引用看雪001在2017-08-15 23:42:49的发言 >4楼

不一定是设计不合理,在灭菌消毒工艺中,有温度法、辐射法和气体杀菌,都存在分布不均匀的问题,但工艺要求以“冷点”为参考,也就是最低值必须达标才符合工艺要求,而对过量则不限制,这也是安全冗余的概念。

以下是引用高山孤影在2017-08-15 23:05:39的发言 >3楼:这个设计是不是不太...

引用3楼详细内容:

这个设计是不是不太合理啊?要想精度高,应该再这三路安装比例阀,分别取反馈,用pwm分别控制比例阀开度。个人见解,应该控最终输出量,这样才精准。

嗯,这就需要楼主来解释一下了,楼主的工艺是否对过量没有严格的限制,浓度控制的精度有多少,我对这方面的应用并不了解,还是要请教一下楼主。