上周,一个项目现场发生了通讯中断,CPU315-2P与工控机通讯的通讯口为MPI,采用MPI转USB的通信编程电缆连接,DP口通讯线连了终端电阻,到现场检查,发现:
5V电源显示正常,SF红灯亮;
CPU始终处于stop状态,始终恢复不了;
MPI编程电缆无法和CPU通讯。
我于是检查DP头,手贱了一下,在未断电的情况下将DP头的拨码开关由OFF在线拨到ON状态了,这时候CPU的5v的指示灯就不亮了,整个指示灯全部熄灭了。后面把CPU和MPI编程电缆拆下来,发现CPU和MPI编程电缆芯片都烧了。1万块钱就这样没了,
请问各位大侠,这是什么情况????
接地这一块是没有问题的,难道是因为DP接头中有短路的地方?