恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-16 23:55:26
17楼
请问 yming, 一个CU320-2PN;一张卡最多能带几个CUA呢?
我现在一个应用,28台CU240E-2PN, 其中9台做SLVC控制,19台控制风机... ...
一个CU320-2PN可以带6台矢量(电流采样400-500微秒;转速采样2毫秒的)+5台V/F,最多11台(还有一个电源模块)。
要都是V/F的12台。
要是需要更精确的控制(电流采样250微秒;转速采样1毫秒的)仅可以带3台矢量轴。
不过超过4台,需要带扩展功能的CF卡;还要买轴的授权;没有会报警灯亮。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主