用系统时钟做这个,真无语的想法。人家客户重新更改时钟就可以妥妥的继续用了。
以前的做法是用特定的I点组合输入并根据I点输入的时间做判断是否开启、关闭、重置.....然后程序直接是用开机输出来累计时间的而不是读取系统时钟判断。
至于做法?举个例子。按下急停按钮10秒后,在3分钟内每间隔5秒按下启动按钮1~4秒连续5次,就重置锁机时间;比如切换到本地控制并按下急停按钮10秒后,在3分钟内每间隔5秒按下启动按钮1~4秒连续5次,就关闭锁机功能;比如切换到本地控制10秒后,在3分钟内每间隔5秒按下急停按钮1~4秒连续5次,就开启锁机功能;然后相关的这些锁机时间、锁机使能等数据全部掉电保持而且分开存放。当累计运行时间超过锁机时间就直接置位使能一个位,当关机后判断使能位为1就直接封死开机功能。至于设定值,可以通过OP、触摸屏等隐藏按钮进入画面设定。然后PLC直接加密...
反正我们有些客户有需求,我们都是这样干的.......