回复:300系列CPU用在PCS 7系统上怎么样?有哪些限制呢?

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    371

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-17 08:31:59

34楼

展开查看
以下是引用吉巴藤在2017-08-09 09:04:50的发言 >33楼

我目前手上的项目是就是PCS7V82+315-2DP+IL

怎么说呢,集成度的确很高,比常规方式做起来更方便,特别是IEA的功能,但是也遇到几个问题

IL是德国那边开发的,好多脚本和ICON配合有问题,而且目前我遇到更大的问题IL画面运行之慢,难以想象,面板打开之后半天才能刷新好,不知道是电脑的问题还是IL本身脚本的问题,@宁超,宁工这个遇到过吗?

不能使用Alarm8/Alarm8P是肯定的,好在Alarms也能满足要求

我觉得刷新经常遇到的情况就是CPU与OS交换数据负荷的问题,IL的CPU数据到PCS7里的CPU里,然后再送到PCS7的WinCC上,本身就多了一个AS之间的通讯。一般刷新太慢的时候,我都建议加CP443-1,而不完全依赖集成PN口。没有什么依据,以前有项目加了CP后刷新就快了。

ALARM-S的问题主要是变量授权问题,一个Alarm-s要4个变量。模拟量报警就需要20个变量(HH,H,L,LL,断线)。用不起授权。另外Alarm-s影响CPU性能。