 求助大侠:软件环境TIA STEP7 V13 CPU315-2PNDP  PNIO:IM153-4PN

在CPU和ET200M下各挂了一个FM350-2和一个321-7BH01高速DI,信号源为PNP漏型传感器,每个高速模块仅开通0-3通道,测试时仅用A0通道,即工作号只传送100,高速DI仅用一个DI,采用OB40硬件中断,延迟设置0.1ms;

现在测试发现在输入信号低频运行时计数正常,但大约在超过30HZ时ET200的计数会越来越慢(实际旋转机构完全同步),甚至计数值低于硬件中断的DI计数值;


请教如何保证两个FM350-2计数同步;