干扰除了接地外,通信线最好穿金属管敷设,离主电缆回路20cm以上。
我们线上有台设备,有N多个SICK金属外壳的编码器,走DP通信,1-2年时间偶有走位超前或滞后,老外调试期间也偶有此现象,接地、通信线(选择西门子绿色原装进口线)、DP接头、485中继、通信速率降低呀等等都处理多次,效果甚微,最后还是穿管分离敷设解决此故障,已用半年以上未出现走位不准。