恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-17 16:37:53
5楼
AB的plc数据和程序不能分开下载,跟纯标签化的编程有关吗?
保留绝对地址,在与其他设备通讯或者hmi等还是比较方便的
如何理解?方便在哪里?
AB的plc数据和程序不能分开下载,跟纯标签化的编程有关吗?
我去年第一次接触了ab和三菱,西门子和三菱都是有绝对地址的,数据和代码是可以实现分开下载的,离线改动了程序下载的时候,可以不影响当前plc里面的数据,当然除非更改了现有db块的结构,那只能得重新初始化。
保留绝对地址,在与其他设备通讯或者hmi等还是比较方便的,
ab的plc,与hmi连接时,需把离线项目的标签导入到hmi程序,或者直接在线连接plc导入标签列表。
而如果有绝对地址的话,直接写地址就行了比如三菱的 D0,D1,M1,M2...西门子的M0.0 I0.0,DB1.DBD0等,无需考虑手头必须得有PLC项目。
就在去年用过一回AB的,上面的是个人见解。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主