以下是引用小釉在2017-08-16 15:34:39的发言 >2楼

AB的plc数据和程序不能分开下载,跟纯标签化的编程有关吗?


保留绝对地址,在与其他设备通讯或者hmi等还是比较方便的


如何理解?方便在哪里?

以下是引用Haohaobb在2017-08-16 14:47:12的发言 >1楼:你可能最早接触的就...

引用1楼详细内容:

你可能最早接触的就是AB这种纯标签化编程的设备吧!?

到了博途和1500,标签化编程已经有了非常大的改善,但是西门子仍然保留了绝对地址的功能。

需要讨论的其实就是是否必要保留绝对地址的功能。我个人感觉还是有必要的,西门子的数据和程序是可以分开下载, 比如你离线改了程序,第二天去下载,不会改变当前设备内的相关数据,而ab的就无法保证这一点,一下载程序,就只能把数据全部覆盖掉,或者只能使用在线修改的方式。

保留绝对地址,在与其他设备通讯或者hmi等还是比较方便的。

AB的plc数据和程序不能分开下载,跟纯标签化的编程有关吗?


我去年第一次接触了ab和三菱,西门子和三菱都是有绝对地址的,数据和代码是可以实现分开下载的,离线改动了程序下载的时候,可以不影响当前plc里面的数据,当然除非更改了现有db块的结构,那只能得重新初始化。



保留绝对地址,在与其他设备通讯或者hmi等还是比较方便的,

ab的plc,与hmi连接时,需把离线项目的标签导入到hmi程序,或者直接在线连接plc导入标签列表。

而如果有绝对地址的话,直接写地址就行了比如三菱的 D0,D1,M1,M2...西门子的M0.0  I0.0,DB1.DBD0等,无需考虑手头必须得有PLC项目。


就在去年用过一回AB的,上面的是个人见解。