可以考虑用G120C
G120C我就不用了! 这个是给松下做的项目。 2011年一期用的CU240B-2PN + PM240 , 2012年二期用的G120C, 结果隐患出来了。 G120C一坏,就得整个换,要给新的G120C组态.... 而客户工程师对西门子又不熟悉,只能我们做售后! 而用模块化的结果(CU+PM)就基本不出这问题, 因为基本要坏也是PM坏了,只要换个相同的PM就好了。 虽然G120C是便宜些, 但是为了以后少折腾,我还是采用模块化结构了... ...
如果为了减成本, 我完全可以用国产或者合资的变频器,用IO控制方式... ...