恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-17 19:58:56
24楼
一个CU320-2PN可以带6台矢量(电流采样400-500微秒;转速采样2毫秒的)+5台V/F,最多11台(还有一个电源模块)。
要都是V/F的12台。
要是需要更精确的控制(电流采样250微秒;转速采样1毫秒的)仅可以带3台矢量轴。
不过超过4台,需要带扩展功能的CF卡;还要买轴的授权;没有会报警灯亮。
比如我一个CU带四个装置
一个CU的价格也就是五千,,加上扩展卡四五千,,总的一万。
普通卡也就是五百元,四个CU加上卡总的两万多一点,
我觉得S120的一个很常见的故障是关于拓扑结构的,,有时你一个cu,后面带四个驱动再加上SMC30,,或者
再加上TM31等等,,结构很复杂,电缆的问题,插头的问题,接触不良的问题,故障查起来很麻烦,任何
一个点有问题他都不能运行,不如直接一个cu带一个装置,,不管是消除故障还是更换都很方便。。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主