回复:Sinamics S120 相对于 Sinamics V90有什么优势?

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-17 19:58:56

24楼

展开查看
以下是引用yming在2017-08-16 23:55:26的发言 >17楼

一个CU320-2PN可以带6台矢量(电流采样400-500微秒;转速采样2毫秒的)+5台V/F,最多11台(还有一个电源模块)。

要都是V/F的12台。

要是需要更精确的控制(电流采样250微秒;转速采样1毫秒的)仅可以带3台矢量轴。

不过超过4台,需要带扩展功能的CF卡;还要买轴的授权;没有会报警灯亮。



以下是引用伊默在2017-08-16 21:41:07的发言 >16楼:请问 yming,  一个...

引用16楼详细内容:

请问 yming,  一个CU320-2PN;一张卡最多能带几个CUA呢?

我现在一个应用,28台CU240E-2PN, 其中9台做SLVC控制,19台控制风机... ...

比如我一个CU带四个装置

一个CU的价格也就是五千,,加上扩展卡四五千,,总的一万。

普通卡也就是五百元,四个CU加上卡总的两万多一点,


我觉得S120的一个很常见的故障是关于拓扑结构的,,有时你一个cu,后面带四个驱动再加上SMC30,,或者

再加上TM31等等,,结构很复杂,电缆的问题,插头的问题,接触不良的问题,故障查起来很麻烦,任何

一个点有问题他都不能运行,不如直接一个cu带一个装置,,不管是消除故障还是更换都很方便。。



Thank you for the support.