以下是引用绝对值编码器在2017-08-10 09:54:22的发言 >11楼

有没有用示波器对比过信号刚出来与250米后信号的方波形图?

超过50米电缆后刚用时好的,用一段时间后信号不好的是非常普遍的现象,我们已经碰到很多次了,通过对比信号波形可以看到方波的失真情况。

西门子有些设备手册上对于编码器信号传输距离是有注明。可以看一下。

以下是引用威师爷在2017-08-10 09:28:55的发言 >10楼:这个电缆用了有一段...

引用10楼详细内容:

这个电缆用了有一段时间了。所以没有怀疑电缆的质量问题。

以下是引用绝对值编码器在2017-08-10 09:12:37的发言 >9楼:脉冲信号走的是高频...

引用9楼详细内容:

脉冲信号走的是高频,电缆内芯不是讲平方面积而是讲高频特性参数。脉冲信号传输大于20米都要用专用编码器信号电缆,更何况要大于100米。

可用示波器对比编码器信号刚出来与250米电缆传输后的波形图,看看脉冲方波还在不在。

现场有一组设备使用的变频器频繁报与编码器有关的故障,另一组相同设备的变频器正常,检查发现两组设备的编码器电缆不同,将其中的报和不报故障的编码器电缆互换,故障转移,为何会有这种差异,都是屏蔽电缆,差异在哪?