正在学习S7分布式故障安全系统

已锁定

学为世用行为世范

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    32

论坛等级:侠客

注册时间:2011-08-16

普通 普通 如何晋级?

正在学习S7分布式故障安全系统

1753

1

2017-08-17 22:53:01

展开查看
引用自找答案,问题ID:171807

西门子STEP7安全程序谁调用谁,如图所示,是OB35调用FC900,然后FC900调用FB900,而DB900是FB900的背景数据块,对吗?那么图中的FB910,911,912等与FC900是什么样的调用关系呢?求解答,求相关的手册?

提问者:学为世用行为世范


阿鸣 回答道:

1、先看看:
、《S7 分布式安全 - 组态和编程(英文)》:下载
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=22099875
、S7分布式故障安全系统使用入门:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?id=2546
2、相关:
《SIMATIC S7 中的安全工程(中文) 》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=12490443
3、问题补充:
图中的功能程序均为SIMATIC S7 安全软件包的系统标准功能程序,安全软件包安装后,系统中就有了这些安全功能程序。与通用PLC系统不同,安全PLC编程时需要调用这些安全功能程序,并且还有相对应的DB。具体见上述资料中的相关描述。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
正在学习S7分布式故障安全系统,感觉不得要领。资料太多,看不到哪里是重点要掌握的,希望各路大师给点意见。