回复:6RA80串联12脉动

杜海峰

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2013-03-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-17 23:38:13

2楼

展开查看
以下是引用老兵在2017-08-17 20:17:39的发言 >1楼

 P51799及P51800都分别设置的什么?

两上装置的旋转方向是否一致?

首先感谢老兵前辈指点。

在系统中我设的参数:P51799:主机=41,从机=41;P51800:主机=41,从机=42,两台装置单柜运行方向一致。单柜运行波形是正常的,串联之后出现速度突降,电流冲击的情况。