 各位版主好,我这里有台进口设备出现了一个故障,向各位版主请教一下,具体情况如下:


设备是一台进口的红外焊机,已经使用了快1年了,一周前突然报警 “profibus错误”,报警后查看触摸屏中的profibus监控页面,profibus各个站的状态都正常(有颜色指示图标),复位后继续生产,一天300的产量,能报警20次左右,每次在监控界面中都看不出状态(颜色图标闪烁或变红),由此判断可能是profibus信号闪断,但是不知道怎样能够监控到这个闪断的信号,由此判断哪个站有问题,主PLC是西门子S7-300,分站一路是电机的变频器,一路是通过西门子中继器分出的两路胎模上的TURCK分站,因为报警的时候都是在自动生产的时候,所以我怀疑还是中继器出来的两路到胎模上的分站有问题的几率大一些,但是不知道怎么排查,还请各位版主指导一下,谢谢。