一拖多,从技术层面来讲,如果精度要求不那么高,是没有问题的,既然无法满足高精度,高动态响应。那么标量控制是首选。另外对于电动机的过载保护,因为电机模型失效,也只能靠每台电动机自身的马达断路器进行保护。另外,必须要考虑到一拖多,每台电动机的负载未必相同。
做得比较好的项目,每台电动机的测温都会通过温度继电器反馈给变频器的防止意外。
功课做足了,意外就会少很多