回复:S7-1200 先是部分输出点无输出及指示,后三个扩展模块SM 1221 DI16 x 24 VDC不能连接

xialei

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:游民

注册时间:2013-10-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-18 13:41:15

1楼

后将PLC及扩展模块返回厂家检测,扩展模块先给换了新的,PLC20天后返回,至今还没到,10天前又买了一只 CPU 1214C,连接模块正常。

原先部分输出点无输出,原因是误选了PT03/PWM3、PTO4/PWM4,占用了部分输出点。

但又有个问题:Q0.0无脉冲输出,通过工艺对象的调试面板有输出。



后新建立项目,不建立工艺轴,不开通PTO1/PWM1选项,只编一个双定时器驱动Q0.0 也没有输出

用其它端口就是好的,可以有脉冲输出