回复:S120变频器报F30021接地故障的判断逻辑是什么

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6297
  • 精华

    279
  • 被关注

    559

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-08-18 15:05:44

1楼

检查接地监控的阈值(p0287),这个p0287的值是功率单元最大电流的百分比值,那指的是r69[6]超过这个设定阈值就报错?


这个应该是的,,检测到的三相电机电流之和大于装置最大电流 r209的6%或者16%就会报接地故障,,

书本性的应该是6%,,装机装柜的16%,,可以改,参数P0287


一般有几个可能:

1 电机匝间短路,运行中报了F30021,,或者伴随着30001.。

2 电机电缆接地,也有可能伴随着过压故障,,

3 装置的检测有问题,,你可以看参数69.3.4.5,电路的硬件偏移量,这个值很小,如果为0或者很大,那就是检测的问题了,,

再者空载的时候也可以测试,,

Thank you for the support.