检查接地监控的阈值(p0287),这个p0287的值是功率单元最大电流的百分比值,那指的是r69[6]超过这个设定阈值就报错?
这个应该是的,,检测到的三相电机电流之和大于装置最大电流 r209的6%或者16%就会报接地故障,,
书本性的应该是6%,,装机装柜的16%,,可以改,参数P0287
一般有几个可能:
1 电机匝间短路,运行中报了F30021,,或者伴随着30001.。
2 电机电缆接地,也有可能伴随着过压故障,,
3 装置的检测有问题,,你可以看参数69.3.4.5,电路的硬件偏移量,这个值很小,如果为0或者很大,那就是检测的问题了,,
再者空载的时候也可以测试,,