发现一个V14 SP1的bug

已锁定

杰伴忠生

  • 帖子

    189
  • 精华

    0
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-12-15

普通 普通 如何晋级?

发现一个V14 SP1的bug

501

0

2017-08-18 19:40:39

今天给一个新到的HMI下载程序发现一个问题,应该算是bug吧,比如新建一个KTP700 PN ,版本号选择14.0.1.0


根据向导进行设置。然后在画面上编辑几个简单的图像,点击下载到设备出现这个对话框

点击覆盖,点击调整和升级。,然后触摸屏上出现固件升级的对话框

到100%后触摸屏自动重启后就不能进入程序界面,一直在开机界面


不论怎么重启都是不能进入到程序界面。后来只能用U盘重新刷机恢复出厂https://support.industry.siemens.com/cs/document/109744950/适用于第二代精简面板的-usb-恢复模式(复位为出厂设置)?dti=0&lc=zh-CN


,触摸屏才能正常。晚上我又试了一遍,还是老样子。后来我把新建设备里面KTP700的版本号改成了14.0.0.0(应该是V14版本),下载的时候只有文件覆盖,没有固件升级等选项。触摸屏也能正常工作了。

所以西门子博图升级太快,bug比step7多了很多,稳定性差了好多。这个帖子希望给系统困难的朋友帮助。

发现一个V14 SP1的bug 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有33029条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。