1.检查和更正机床数据 34060 REFP_MAX_MARKER_DIST 所输入的值表示 2 个零标志之间的距离 (毫米或度),如果参数正常,请继续,
2.检查电机是否被卡住、负载过重或刹车、制动关闭,
3.检查电机是否接地,
4. 检查电机变频器的连接 (缺少相位,旋转区域错误),
5. 检测编码器、编码器电缆和保护屏板是否接触不良或电缆断开,
6. 检查编码器电缆,可以与其它坐标编码器电缆置换做实验,
7. 检测主轴回零开关状态正常否,有无断线,
8.替换 611D 控制模块,做实验,观察故障是否消除或转移,
9.如以上均正常,建议更换主轴编码器,再试机。基本上这些可以解决这类报警。