以下是引用gelu172在2017-08-18 20:42:16的发言 >6楼

840D和840Dsl的安全功能的应用不太一样,当然相似度要看840D的安全配置了。

840D最早期的时候,采用驱动总线通讯,在驱动总线的延伸段,加上DMP模块。早期NC是没有逻辑可用的,只能自己对SGE和SGA进行简单的连接外部输入输出,达到对SGE的控制和SGA的状态显示。840D在后期,开始采用Profisafe安全协议,采用ET200s模块,使用profibus进行通讯,而逻辑上也有了非常大的进步,SPL开始使用,用户终于可以使用NC程序同步对SGE和SGA进行逻辑编程了。这样,在逻辑上,就形成了PLC和NC真正意义上的双通道校验,不再是以前简单的安全输入输出的信号校验了。

840Dsl安全功能,更接近后期的840D的应用。现在的840Dsl都是使用profisafe安全协议,使用ET200s模块,通过以太网通讯。这样硬件速度上有了较大提高。逻辑上使用的统一都是SPL。NC和PLC的逻辑要求完全一样。NC段外部SGE通过MD10385-10389和内部变量$A_INSE连接起来,$A_INSE再通过safe.spf经过一系类的逻辑运算给到$A_OUTSI,$A_OUTSI再通过MD36970-MD36979的接口给到内部SGE,从而达到控制轴通断等内部动作的目的。反馈SGA的运作原理相仿,不再赘述。PLC则是统一的经过FB或者FC块,全程编程逻辑。由上边的叙述可以看出,尽管双通道的逻辑相同,但是其原理却迥然不同。它和西门子安全PLC取一个信号取两路,然后经过相同的逻辑相同的原理运作得到结果,可以说有很大的不同。了解两条路的原理,才能更方便的查找安全集成的问题,尤其是比较深比较难的问题。

总结,早期的840D安全集成比较简单,或者说是单薄;后期的840D安全集成更加接近现在的840Dsl的安全集成,逻辑上更趋成熟。