回复:安全集成那些事(三)安全功能测试

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    170

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-08-18 21:42:14

8楼

@a1345

评论里边限60字,写不完,这里回复吧。


行架机械手抱闸通不过,涉及两个问题,这里给出思路参考一下。第一个,正常运行时Z1和Z2之间存在电流差吗,即Z1和Z2Gantry轴的同步情况如何,两者存在电流差较大时,会增加抱闸时的受力,导致可能的移动距离增加等问题;第二个,抱闸通不过时,请到PLC程序中去分别看FB11和FC18的调用,尤其要注意它们的error code,然后从固定点停止的各个阶段去分析可能的错误,这里要注意的是,客户的程序很可能是通过间接寻址指针转换过的,可能还会存在多重背景数据块,即多个抱闸轴实际只使用同一处监控,不同轴给定的值不同,error code的真实地址也需要有比较强的解读程序能力才能读出,所以这类问题原理并不复杂,但是PLC解读能力需要有一定功力。不过这类问题现场基本多是抱闸能力下降,条件允许的话,去修吧。