以下是引用Haohaobb在2017-08-18 21:53:34的发言 >37楼

今天有个西门子的技术人员来给培训simotion,也说可以将异步电机配成伺服模式,如果对动态响应要求不高的话。

另外,还提到,可能会出现电机启动初期转矩不够的情况,那我又担心如果用于垂直方向的驱动会否存在启动时下坠的现象。没有见过实际的应用,还是心里没底啊! 我这设备3个电机。

以下是引用yming在2017-08-17 21:46:55的发言 >30楼:这么说吧;如果你是...

引用30楼详细内容:

这么说吧;

如果你是单轴的。就控制一个电机。而且需要响应比较快。(异步电机你应该留出较充分的功率余量)

是可以使用S120的那个CU310-2PN(如果想要PN 控制),它配PM240-2。CU310-2上面自带一个SMC30 端口,如果不够,顶部还有Drive-CliQ接口可连接编码器。CU 上面有不少DI/DO端子可用。S120的功能很全。手册呢,去看 S120 AC功能手册。使用时,高响应,异步电机也可以用伺服模式。

功能齐全,当然价格要比CU 320-2PN 贵了。


如果 是2-4个电机;组合方法就多了一些。你可以用一个CU 320-2PN(它上面除了DIDO ;还有一些通讯端口和1个插槽);可选电机模块(MM 用直流母线连接供电。有双电机模块可选。)或者功率模块(PM 用市电连接供电);这个功率模块就通过CUA (控制单元适配器)经Drive-CLiQ 电缆连接;一个跳接一个。每个CUA 还可以通过Drive-CLiQ 再接入一路外部模块(如各种SMC 编码器模块10、20、30、40等等,比如从减速箱轴、导轨来的测量部件,如光栅尺信号。)

当然了,CUA 也有两种,其中CUA 32 自带一个增量编码器接口。

这种,当然要做拓扑了,就和TIA STEP7 组态差不多。

可以想见,CU320-2能力是有限的,它要控制的(轴)电机多了,每个分到的处理时间片就少。周期就要长一些。你要高速处理(采样周期),它只能控制一个轴(32微秒),要是12个V/f 轴(500微秒)。


 

以下是引用Haohaobb在2017-08-17 20:09:54的发言 >26楼:前期也在问,一直没...

引用26楼详细内容:

前期也在问,一直没有得到确切的答复,今天看这儿讨论的比较热烈,再次问问,想知道使用S120,用CU320,加个SMC30模块,接SSI的绝对值编码器或者条码定位设备,电机使用普通的带增量型编码器的减速电机,功率大概15kw,而且不是西门子的,非伺服电机,能否使用S120的基本定位功能呢?

有做过类似配置应用的吗?

主要是异步电机的特性决定的。它本身的低速过载能力就不大(给不出更大的励磁,再大就烧了。)

要想正常使用就是要留出充分的转矩裕量。也就是按计算转矩加大很多选电机、变频器容量。

反正这也和机械设计有关。如果传动的减速比很大,超过传动的摩擦系数,就变成了个自锁状态;你不用抱闸,它都不会被拖动、下坠。当然了,这类传动的机械效率也低。这时就不用过多加大转矩、功率裕量。