回复:6se70变频器 一拖多现场配电箱着火了

aa13123

  • 帖子

    4593
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-19 10:33:08

46楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-08-19 10:04:08的发言 >43楼

断路器怎么选的??


看图上是后期改造的吧,,所有的电缆扎一块不散热,还相互影响。


电抗器的质量好坏差异很大,同样的电流的电抗器有的重量差了1/3,价格也差了近一半,运行时的温度也相差很大,

测量电抗器的表面温度还是比较高的。。所以巡检还是不能忽略电抗器的,最好用热成像,立体。

建议版主应该给北侠的这个帖子封精。

短路器选的有点大,整定值也大,轧钢辊道电机要求2.5倍过载的,过载选小的话,则板坯板型不好时容易使辊道电机跳闸,造成板坯表面划伤,产品质量就保证不了。

如果电机选大点,又会造成能量的浪费,设备是为生产工艺服务的,有时候牺牲一下设备,也是正常的事情。

电气室距离现场远,原来设计是没有那些小电抗器的,这个是后来增加的。

这个小电抗器是西门子产的,可能选型上有点问题,地下室环境温度就很高的,很多电抗器集中在一起散热也是个大问题的。

测温用热成像仪真是好办法,我们这就用,但它是给主传动的电抗器来测温的,这些小的也只能听天由命了。消防控制中心的火灾自动报警装置是它的大救星。呵呵。

精华帖版主置评:这个补充介绍也非常有用。谢谢。kdrjl