恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-19 10:33:08
46楼
断路器怎么选的??
看图上是后期改造的吧,,所有的电缆扎一块不散热,还相互影响。
电抗器的质量好坏差异很大,同样的电流的电抗器有的重量差了1/3,价格也差了近一半,运行时的温度也相差很大,
测量电抗器的表面温度还是比较高的。。所以巡检还是不能忽略电抗器的,最好用热成像,立体。
建议版主应该给北侠的这个帖子封精。
短路器选的有点大,整定值也大,轧钢辊道电机要求2.5倍过载的,过载选小的话,则板坯板型不好时容易使辊道电机跳闸,造成板坯表面划伤,产品质量就保证不了。
如果电机选大点,又会造成能量的浪费,设备是为生产工艺服务的,有时候牺牲一下设备,也是正常的事情。
电气室距离现场远,原来设计是没有那些小电抗器的,这个是后来增加的。
这个小电抗器是西门子产的,可能选型上有点问题,地下室环境温度就很高的,很多电抗器集中在一起散热也是个大问题的。
测温用热成像仪真是好办法,我们这就用,但它是给主传动的电抗器来测温的,这些小的也只能听天由命了。消防控制中心的火灾自动报警装置是它的大救星。呵呵。
精华帖版主置评:这个补充介绍也非常有用。谢谢。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主