恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-19 11:40:56
4楼
1。comm_load与master 调用方式不合适,要在comm_load 执行完成后,再激活 master 的REQ ,防止modbus模块找不到,尤其在循环调用master 时。
2。激活 master的REQ 要在有DONE 执行完后,再执行 下次命令 。
3.master 控制块中的 data_address,地址对寄存器 地址为40001~49999或400001~465535