回复:神奇的编码器电缆

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6276
  • 精华

    279
  • 被关注

    556

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-08-19 13:50:55

21楼

你的直线距离30米,但是实际实用250米,我觉得距离长的了对信号有影响,而且还是移动的,

第一,使用编码器的专用电缆,不说别的,单说他的屏蔽层就比普通电缆好的不得了。而且上面那位编码器的大侠也说了,冲信号走的是高频,电缆内芯不是讲平方面积而是讲高频特性参数,,根本就不是普通电缆可以代替的,

第二,使用移动类的,肯定会有这样的电缆,不管是进口还是国产的,老是移动,时间长了就容易坏,外面

你看不出,也量不出,接触不好,一会好一会坏,,但是新的电缆就没事,查起来烦死人。。


距离长了肯定没有好处,所以我觉得你应该看看现场,,是否可以改变一下路线,缩短一下距离,比如单独走管,在墙边等等,不必非要按照桥架一直走,,只要不影响正常行走,碰不着,其他的无所谓。


Thank you for the support.

推荐帖推荐理由:北侠讲的非常好,采取各种不同的方法。不拘泥形式,解决问题。(推荐人:HUANGZE75)