回复:6se70变频器 一拖多现场配电箱着火了

aa13123

  • 帖子

    4593
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-19 15:59:06

49楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-08-19 10:24:59的发言 >45楼

电机跟1#开关之间怎么还有一个电抗器1,,也就是说每个电机都配有一个小的电抗器,,


烧的是出线电抗器还是小的电抗器??


变频器不报故障这个很好理解,一个电机接地,一般不报接地报过压,导致直流母线电压升高,但是你有整流回馈,所以,,,


轧钢的辊道环境,那叫一个艰苦。


是这样的,每个电机都有一个小电抗器。

起初设计和使用是没有这些小电抗器的,因电气室距离现场太远,逆变器的出线电抗器和开关柜都放在了电气室,轧钢过程中电机经常烧损,变频器也经常报故障,咨询西门子专家后,给出的方案是给每一个电机都配置一个小电抗器,这些电抗器就成排放置到了地下室。加上了这些小电抗器效果还是很明显的,但所处的环境不如电气室,则偶尔也有损坏的时候。