回复:6se70变频器 一拖多现场配电箱着火了

aa13123

  • 帖子

    4593
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-19 16:24:24

50楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-08-19 13:32:58的发言 >48楼

消防控制中心的火灾自动报警装置是它的大救星。


你的消防报警怎么做的?使用的是什么东西,我接触到的很多的配电室,火灾的报警就是个摆设,,但是楼主的这个看起来实用,,及时的反馈给上级了,,

现在钢厂对于消防这一块是越来越重视了,虽然很多时候觉得是个摆设,但到了关键时候还是有大用处,现在的从业人员都是持证上岗的,喷淋设备和报警设备都是定期测试的,以防万一。关键现在这个和厂领导的年终奖挂钩,安全消防是一票否决的。

说说系统吧。

1、有一个消防控制中心,专人24小时值守,定时巡视。

2、电气室一般都是屋顶烟雾报警检测装置,没有喷淋设备,报警电话,报警按钮。瓶装的灭火器。可别小看这个报警装置,每次检修清灰,或者干活的人偷着抽烟啊,报警中心的电话立马就打过来了。

3、电气地下室和电缆隧道顶上都报警检测装置和喷淋设备,电缆隧道桥架上还有缆式测温装置,就是和正常电缆很不一样的带色两芯电缆。

4、这些报警检测装置和喷淋设备的自动开启信号都是就近进入消防控制远程柜(大多都是壁挂式),网络通讯到消防控制中心。

精华帖版主置评:安全措施做到了实处,安全大于一切-北