回复:疑难杂症之S7-300-DO模块误动作

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-19 16:39:59

3楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-08-19 16:34:22的发言 >2楼

程序上是没有误动作的。因为设备运行了13年,并且也检查了程序是没有问题的,更换了模块以后就好了!


这样的问题处理起来比较麻烦!

以下是引用WWCWWC在2017-08-19 16:29:49的发言 >1楼:测试是否有误动作,...

引用1楼详细内容:

测试是否有误动作,我一般用计数器捕捉。

晶体管输出型模块曾经经历过一旦在一个字节上的任何一个位有输出,则全部都输出,排除程序问题,最后查找是模块硬件因进水烧毁的原因

是的。我也是去诊断一套840D系统中的液压站才发现这个问题的。

主要原因是灰尘、进水引起的模块故障。

因为实际牵涉到的还有其它问题,所以相对还是比较隐蔽的

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54622条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。