4楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2017-08-19 16:39:59的发言 >3楼

是的。我也是去诊断一套840D系统中的液压站才发现这个问题的。

主要原因是灰尘、进水引起的模块故障。

因为实际牵涉到的还有其它问题,所以相对还是比较隐蔽的

以下是引用威师爷在2017-08-19 16:34:22的发言 >2楼:程序上是没有误动作...

引用2楼详细内容:

程序上是没有误动作的。因为设备运行了13年,并且也检查了程序是没有问题的,更换了模块以后就好了!


这样的问题处理起来比较麻烦!

以下是引用WWCWWC在2017-08-19 16:29:49的发言 >1楼:测试是否有误动作,...

引用1楼详细内容:

测试是否有误动作,我一般用计数器捕捉。

晶体管输出型模块曾经经历过一旦在一个字节上的任何一个位有输出,则全部都输出,排除程序问题,最后查找是模块硬件因进水烧毁的原因

所以有安全隐患的场合,并且有安全要求的场合是不是使用安全系统+安全IO更加合适?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl