回复:s7-1200可以ping通,搜索设备时可以发现设备,但是提示有两个错误,并且不能下载程序

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-19 17:50:16

4楼

展开查看
以下是引用手机用户20170819973095在2017-08-19 16:45:50的发言 >3楼

谢谢回复,请问我在上面地方能看到软件里说的错误的详细信息。也就是楼主位第二张图片中最下面提示的“发现2个错误”。

以下是引用yming在2017-08-19 15:46:41的发言 >1楼: 博图TIA 用不着...

引用1楼详细内容:

 博图TIA 用不着去设置那个 PC/PG Settings。

应该首先使用左侧在线与诊断下面的,连接端口去查找这个网络下的设备。

组态要型号、版本一致;然后再去下载。


总感觉怪怪的。因为,通常这个地址 192.168.0.1是路由器网关。

如果有,就是有冲突。

那就应该在左侧的在线访问下,将PLC复位,重新分配名称和IP地址。