前天遇到了200转smart2.0的程序,用2.2的下载,然后离开了一会回来笔记本睡眠了,然后唤醒发现PLC的STOP灯常亮扩展的AM06一直报异常,清除PLC下载空程序也还是不能识别AM06,最后用2.3的台式机下载一样的源程序什么故障都没有一切工作正常。

然后昨天又遇到了同样的休眠(这次不是睡眠)起来后,PLC没报任何错误,本体的RS485死活无法跟触摸屏通信(PPI从站)扩展的CM01通信疯狂错误,又是下载又是清除又是断电重启然并卵,最后也是用2.3的一下载,mmd又都好了。。。

实在想不通,十多个smart,你说你全部都出问题我还么那么窝火,气就气只两个出问题。

2.3也还有个气死人的地方,公司是用usb的网卡的,只要插入了usb的网卡下载过程序,然后拔掉usb网卡后,再打开smart后,会弹出PG/PC窗口默认选USB通信.....然后我再打开一个smart软件就直接报错.....西门子软件工程师,麻烦你们软件发行前能不能测试一下么?最后只能在弹出那个窗口时查看它的绝对路径,关掉smart后直接把那烦人弹窗.exe删了,弹窗滚。

smart,我病了我得了强迫症。