回复:疑难杂症之S7-300-DO模块误动作

dj2001_7

  • 帖子

    187
  • 精华

    1
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2008-09-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-19 23:01:49

7楼

这个时候就需要用到趋势记录的软件和趋势记录的万用表了,可以捕捉瞬态的信号,用趋势记录软件记录各个可疑变量的状态并以趋势图的方式表现出来,例如ibapda软件或者PLC analyser软件等等。趋势记录万用表可以记录物理点的瞬间变化,可以和趋势记录软件一起帮助判断。这两个东西结合起来,判断这样的问题就比较方便了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54622条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。