我不清楚你后加的单个的小空开是怎么选的,由于你是轨道电机,这些电机实际运行电流应该是很小的,变频器总控,所以空开选择千万不能大。

着火原因多数是因为电机接地造成的,空开接地电流不大时,是不会跳闸保护的,我们实际做过测试,对于这样的辊道电机运行,即使有轨道电机单相对地,由于整体轨道的拖动作用,单相对地的电机其他两相实际运行电流也就50-60%左右,这时电机未彻底损坏,还可运行一段时间,所以这种情况空开不会跳闸。而这台对地的电机对地相多数会在电缆最薄弱处发热致着火,薄弱点就是电缆接头处、空开或出线电抗处发热致失火。而这种情况下我们的变频器有时会保护有时不会。

空开跳闸多数是电机彻底烧毁或憋住不转的情况下才跳闸。

所以建议你在电机和电缆的防护上多下工作,不单相对地就好了,另外就是空开千万不能选大。