@鏦鈊開識
value 数据类型为位字符串 支持类型byte word dwrod
另 使用poke /peek,时 DB块 非优化访问
是SLC对不数据类型 间接寻址没有STL方便 ,但SLC 提供了AT指令 您看看是否能够解决
AT举例:
TSET:INT;
TEST1 AT TSET:ARRY[0..8] BIT;
这样就可以对INT中的位进行操作
也可直接使用 片断式间接操作 DB1.DBB0.%X1