发布于 2017-08-20 11:56:21

2楼

你使用的是博图?还是经典STEP7?

就拿经典STEP7说一下吧。

就如你所说的在一个系统上有很多的CPU,应该地址都是唯一的吧?如果地址重复了就不可能正常工作了吧?除了加耦合器以外。


例如你系统上有3个CPU315-2PN/DP ,MPI地址分别为2,3,4  IP地址分别为 192.168.0.1  ,192.168.0.2,192.168.0.3

在你使用MPI连接下载一个块到MPI为2的CPU时,你应该是在它的项目目录下进行下载的,STEP7会自动默认下载到MPI为2的CPU的,因为你硬件组态的地址就是2,在它的目录下下载必须是下载到2的CPU的,你也没有办法下载到3的CPU里面,如果要下载到其他的CPU还需要其他的操作才可以的,我前面发过一个帖子关于如何修改在线运行的CPU地址的。http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1409838&b_id=4&s_id=23&num=6#anch


如果是使用PN接口下载程序也是同样的方法,你在那个CPU的目录下下载程序系统就会下载到硬件组态好的地址的CPU上,如果你是没有组态硬件的就直接建立项目编程的就可以参考楼上的办法。